板式换热器类型的选择:
板式换热器种类较多,每种都有相适应的工况,工程设 计中应首先对此作选择。
温度在200℃以上,压力大于2MPa,可以选择钎焊式 换热器,若总面积较大,则还可以选择全焊式换热器;
温度大于300℃,压力大于3.5MPa,应选择板壳式换 热器;
对于末端温差小的工况,可选用浅槽波纹;对于拆卸 比较频繁的,可选用可拆式换热器;
对于流量相差较大的,可选用非对称性换热器。
选择板型:
主要考虑需要达到的换热效果以及压降要求:
若承压要求在1.2MPa以上,大多数情况下选择人字形波纹;
若压降要求较小而对换热效果要求不高,可选用平直 波纹;
若介质中杂质较多,可选用球形波纹;
对于压降与换热效果都有一定要求的工况,还可以选 择热混合板片。
单片面积的选择:
选择合理的单片面积,能够避免总板片数过多或过少。
板片过多会使设备占地面积太大;
过少可能会使流程数增多,压降增大;
同时单片面积的大小在一定程度上还与角孔大小有关,直接影响流量和流速的变化。
单板面积与处理量的关系
流速的选择:
单板面积,m2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.6 2 角孔直径,mm 40~50 65~90 80~100 125~150 175~200 200~250 300~350 约400 单台最大处理量,m3/h 27~42 71~137 108~170 265~380 520~680 680~1060 1530~2080 约2700
主流线上的流速约为平均流速的4~5倍。
在通常情况下,板间流速选取范围在0.2 ~1.0m/s,
在压降容许的情况下取大值,以获得更好的换热效果,从而减小换热面积。
流程的选择:
对于板型对称、冷热介质流量相当的情况,宜采用等程布置,使介质流向为全逆流;
两侧流量相差较大时,流量小的一侧应采用多程布置,以提高流速,增强换热效果;
一般情况下,在选择流程时,尽可能采用单程(全 并联),使设备在使用时拆卸维修都比较方便。若要 采用多流程,各流程中通常安排相同的流道数。
流向的选择:
换热器采用等程布置,介质的流向能够实现全逆流,获得最大的平均温差;当两侧不等程时。逆流和顺流会交替出现。
流道数的选择:
流道数的确定受板间流速的影响,而板间流速的选取有一定的范围,同时还受到允许 压降的制约。
当板间流速一定时,流道数的多少取决于流量的大小。
板片与密封垫材料的选择
根据介质的物理、化学特性进行选择,主要考虑温度和腐蚀情况。
板片的原材料厚度为0.6~0.8mm,压制成波纹板后允许有25%的减薄量,于是最薄处为0.45~0.6mm,因 此选用耐腐蚀的材料。
密封垫既要耐温又要耐腐蚀,硬度一般应在65~90邵氏硬度,压缩永久变形量不大于10%,抗拉强度≥8MPa,延伸率≥200%。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 576 人订阅
阅读下一篇
风冷热泵机组系统操作程序及注意事项一、风冷热泵机组系统调试操作程序: ①首次开机要先检查电源是否开通,电源电压确保与产品铭牌要求的电源电压相同,检查各机组线径、接线是否正确,地线是否牢固连接,检查水流开关、水泵的连锁装置是否正确连接。 ②将系统应开启的阀门全部开启,将补水阀开启为系统注满水,观察压力表的变化,是否达到市政供水压力,补水阀在系统泄水时应关闭,在系统运行时应始终开启检查自动排气阀前的铜闸阀是否开启,是否有气体排出,直到系统无气体排出,压力表压力达到市政供水压力,确定系统水量充足后方可启动循环水泵。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳