0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
关于地下室外墙计算的疑问,所有币都在这了,求大神解答各位大神,小弟做了一个两层地下室的项目,遇到一些问题,希望各位大神能不吝赐教,小弟先行拜谢! 问题是关于地下室外墙计算的,先介绍下情况:项目是两层地下室,地下室的外墙都是按照两跨连续梁来计算的,具体的支座情况是:一端嵌固(筏板基础处),一端铰接(地下一层顶板处),中间还有一个铰接支座(地下二层顶板处),但其中有一处的外墙比较特殊,因为里面的房间是楼梯间,如下图一所示,我所说的就是图中的WQ-1,因为取外墙计算模型的时候,在地下一层顶板处和地下二层顶板处简化为铰接支座是因为此处有楼板,楼板会对外墙形成一个支撑,但是WQ-1因为里面是楼梯间,所以在这两个地方是没有楼板支撑的,我个人认为WQ-1应该按照悬臂梁来计算,但是地下一层层高3.7m,地下二层层高3.6,加上地下室顶板上还有1.7m的覆土,而楼梯间又是出地面的,如图二的1-1剖面所示,这一段外墙总高有9m,且不论裂缝什么的,只考虑正常的承载能力极限的配筋计算,如果按悬臂梁考虑那么这段外墙的厚度估计也要达到至少700mm以上,墙体做到这个厚度显然并不合理,于是我带着这个问题去问我们老总,我们老总给的答复是虽然楼梯间在层高处没有楼板给外墙提供支撑,但是楼梯间的平台板和梯段斜板都能给外墙提供支撑,只不过这个支撑没有正常的楼层处的楼板作为支撑那么强,所以最后他给的解决方案是:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报