土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 充气柜内电缆头烧坏原因

充气柜内电缆头烧坏原因

发布于:2017-09-14 15:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某环网箱出现电缆头烧坏,运行将就一年,是什么原因导致的啊

IMG_3418.JPG


IMG_3419.JPG


IMG_3420.JPG


IMG_3421.JPG


IMG_3422.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • onlydia
    onlydia 沙发
    这一相电缆终端头可能进水气了。内绝缘表面有表面放电灼烧的痕迹。
    2017-09-18 11:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • pjltbea
    pjltbea 板凳
    多种原因 绝缘件损伤 电缆头虚接 电缆制作问题等
    2017-09-15 17:31:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱配电柜电气安装禁忌

一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。禁 忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合

回帖成功

经验值 +10