能否采用增加隅撑的方式来实现梁的加固,项目背景:厂房屋面铺设光伏板,屋面恒荷载由原来0.35变成现在0.5,具体表现为H型钢梁平面外稳定超限,原钢梁隅撑间距3000,现在是否能加设隅撑的方式,改变梁计算长度而达到加固的效果?
初玩论坛:求详解 感激不尽。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 张杲杲
    张杲杲 沙发
    lsc510 发表于 2017-9-23 09:23 不可以,计算长度取3m,隅撑布置间距为3m这本身就是对旧门规的曲解,在受压段隅撑间距应为1.5m,而梁的计算 …能具体说下梁的计算长度不应小于隅撑间距的两倍这句话的出处么?感谢老铁
    2017-10-09 16:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    策意 发表于 2017-9-23 21:58 感谢,这个概念还是分得清的,可能是问题没有说清楚,就是下翼缘稳定超限,方案已经给施工方手里了,我想 …今天考了一级结构师专业课,差距很大。明年再战
    2017-09-24 19:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多