阅读下一篇
关于消防三级负荷是否设置发电机房最近遇到这样一个项目,面积不大的厂房,按照等级划分。消防负荷应该为三级,于是我没有设置发电机房。而是双回路都引自室外箱变,消防设备末端切换。项目在报消防时候,说在防火灾时,消防部门会联系电力切断该失火单位的电源。所以如果不设置发电机,消防水泵根本就没有电源了。。。。如果是这样,消防说的也是有一定道理的。还说不能死按规范,要结合实际情况。。 这样岂不是规范和实际有冲突??不管多大项目,只要有消防泵,都要设置发电机房?那还区分一二三级负荷干嘛
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句T型熔断器以石英砂为灭弧材料,无带电断开操作功能。零克靠自重下落拉长电弧,熔丝管中产生气体吹灭电弧,并有带电操作合分闸功能。
回复 举报
回复 举报