土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 请问09年的一道真题

请问09年的一道真题

发布于:2017-09-14 09:02:14 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
1、试对某建筑卷材屋面保温材料内部冷凝受潮进行验算,已知:在一个供暖期中,有室内空气渗入到保温材料中的水蒸气量为60kg/m2,从保温材料到室外渗出水蒸气量为30 kg/m2,保温材料干密度为400kg/m3,厚度为200mm,保温材料重量湿度允许增量为6%,下列结论正确的是何项?
A 保温材料的允许重量湿度增量30kg/m3,会受潮
B 保温材料的允许重量湿度增量30kg/m3,不会受潮
C 保温材料的允许重量湿度增量48kg/m3,会受潮
D 保温材料的允许重量湿度增量48kg/m3,不会受潮


参考书上给出的答案:D
允许重量湿度增量
C=10ρδ[Dω]=10×400×0.2×6%=48kg/m2
保温材料水蒸气渗入量
A-B=60-30=30kg/m2<48kg/m2,不受潮

这里C=10ρδ[Dω]套用了教材上的公式的一部分。但我的理解是教材上的10的系数是因为D p /H得出来的单位是g/m2[Dω]的单位是%(即[Dω]是百分比前面的数据),进入的水份量换算成g/m2 需要乘以个系数10(1000*1%)。但在本题里面,不知道为什么还要乘以10。求大神解释一下,我的理解是不是正确。
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在做钢制板式散热器很多,安装施工工法你都知道吗

1、前言 由于钢制板式散热器具有体积小、节省空间、外观美观装饰性好的特点,近几年广泛的应用于工程施工中,经过施工总结,归纳钢制板式散热器安装工法如下。2、工法特点 2.1采暖管道地面敷设时,要在垫层施工前将支管甩口到位,加大水暖施工前期工作量,减小后期工作量,避免竣工前水暖任务重,抢工的现象。 2.2安装调试简单方便,节省人工。3、适用范围 适用于民用住宅建筑闭式循环采暖钢制板式散热器安装。