土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 史上最全的接地系统详解

史上最全的接地系统详解

发布于:2017-09-13 17:04:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?
微信图片_20170913165326.png

如图所示, 一直搞不清楚地线和零线的原理, 地线的两端分别是什么,保护中性线的两端是什么。漏电流为什么走的地线而回线的电流不走地线。快搞晕了……
图中都是我自己标注的,可能有错误。

微信图片_20170913170234.png

这个问题挺好,好在两处:第一,标题好,直接切入主题;第二,对保护中性线错误的认识表述很到位,的确是许多人的认知盲区。 零线的准确名称是保护中性线。

先说答案:题主的主题本身就是错的。要知道,保护中性线是中性线与地线的合并线,保护中性线包括了地线功能在内。


现在,我来回答问题。


我们看图1:
微信图片_20170913170234.png
注意到图1中还未出现保护中性线,只有三条相线L1/L2/L3,以及三条相线的中性线N。三条相线对N线的电压均为220V,相线之间的电压则为380V。

我们知道,交流电压的表达式为: 微信图片_20170913170239.png

而交流电流的表达式为: 微信图片_20170913170242.png

注意到一个事实,当 三相平衡时,中性线总线上的电压和电流有如下特性:

微信图片_20170913170244.png

在图1中,具有此特性的只有标注了N字样的中性线总线,而中性线支线是不具有此特性的。

对于中性线支线来说,流过中性线的电流与相线电流大小相等方向相反。

我们再来看图1。图1中的中性线发生了断裂,于是在断裂点的前方,中性线的电压依旧为零,但断裂点的后方若三相平衡时,它的电压为零;但若三相不平衡,则断裂点后方的中性线电压会上升,最高会升到相电压。

事实上,我们发现, 只要三相不平衡,尽管中性线并未断裂,但中性线的电压也会上升。
我们看图2和图3:
微信图片_20170913165318.png
图2中,在变压器的中性点做了接地,此接地在国家标准和规范中,被称为系统接地。注意,这里的接地符号是接大地的意思。
系统接地的意义有两个:

第一个意义: 系统接地使得变压器的中性线的电位被强制性地钳制在大地的零点位

第二个意义: 给系统的接地电流提供了一条通道

值得注意的是:图2中的N线因为有了工作接地,所以它的符号也变了,变成PEN,也就是题主主题中的保护中性线。

保护中性线在这里,保护优先于中性线功能。

通过前面的论述我们已经知道,若保护中性线断裂,由于保护性中性线具有中性线功能,所以断裂点后部的保护性中性线电压可能会上升。

事实上,保护性中性线断裂点后部的由电压完全由下式决定:

微信图片_20170913165315.png

可以看出,如果、 微信图片_20170913170913.png各不相同,则三相电压就不平衡,保护性中性线电压 微信图片_20170913170916.png当然也不等于零。

同理,我们可以看到保护性中性线断裂点后部的电流也与三相不平衡有关。

再看图3,我们发现保护性中性线PEN中采取多点接地的方法,以避免出现保护性中性线断裂点后部电压上升的情况。

注意哦,图2对应的接地系统叫做TN-C,而图3对应的接地系统叫做TN-C-S。

现在,我们可以回答题主的问题了。

我们来看图4:
微信图片_20170913165310.png
零线的准确名称是保护中性线
图4中,变压器中性点接地,而用电设备的外壳直接接地。

正常运行时,我们看到,用电设备的外壳根本就不会有任何电流流过。

现在,我们来分析L3相对用电设备的外壳发生碰壳事故的情况。
我们首先遇见的是外壳接地电阻有多大这个基础参数。在国家标准 GB50054《低压配电设计规范》中,把外壳接地后的电阻以及地网电阻合并叫做接地极电阻,并规定它的值不得大于4欧。但在工程上,一般认为接地极电阻为0.8欧。

其次,我们需要知道保护性中性线电缆的电阻是多少。这个值可以根据具体线路参数来考虑。方便起见,不妨先规定这条保护性中性线电缆的长度是100米,电缆芯线截面是16平方毫米,它的工作温度是30摄氏度,则它的电阻为:

微信图片_20170913165306.png

有了这两个数据,我们就可以来进行实际计算了。

我们看图4的下图,我们发现当L3相对用电设备的外壳短路时,保护性中性线中有电流流过,地网中也有电流流过。

注意到保护性中性线电阻和地网电阻其实是并联的,按照中学的电学物理知识,我们知道并联电路的电流与电阻的阻值成反比,也即:

微信图片_20170913165303.png

由式1我们看到,地网电流与保护性中性线电阻和地网电阻的比值有关。我们把接地极电阻按4欧取值,把具体参数代入,得到地网电流为:

微信图片_20170913165258.png

也就是说,地网电流只相当于保护性中性线电流的3%~15%而已!我们取为中间值,则地网电流只有保护性中性线电流的6%。
微信图片_20170913165254.png
零线的准确名称是保护中性线
至此,我们已经回答了题主的问题。

现在,我来提个问题:

用电设备的外壳发生碰壳故障后,地网电流如此之小,与保护性中性线电流相比,几乎可以忽略不计,那么用电设备的外壳带电将长期存在。如此一来,必然会出现人身伤害事故。
那么,在实际接线中,我们是如何来保护人身安全的?
提示:这个问题的涉及面有点广,与低压配电网的接地形式有关,与用电设备的保护接零及保护接地有关,与TN-C系统下到底采用断路器保护还是采用漏电开关保护也有关。

解答:从以上描述中我们看到,当发生单相接地故障时,地网电流很小,根本不足以推动断路器或者熔断器执行保护。怎么办呢?

国际电工委员会IEC提出了解决方案,这就是接地系统

在具体描述之前,我们先明确几个概念:

第一个概念,什么叫做系统接地或者工作接地?
系统接地(工作接地))指的是电力变压器中性点接地,用T来表示,没有就用I来表示。

第二个概念,什么叫做保护接地?
保护接地指的是用电设备的外壳直接接地,用T表示。若外壳接到来自电源的保护性中性线或者地线,则用N表示。

第三个概念,什么叫做接地形式?
接地形式有三种,分别是TN、TT和IT。TN下又分为TN-C、TN-S和TN-C-S。

知晓这几个概念后,我们来看看IEC给出的有关TN-C和TT系统的原图。注意,这两幅图是不容置疑的,是有关接地系统的权威解释。

第一幅图:TN-C接地系统和TN-S系统
微信图片_20170913165251.png
零线的准确名称是保护中性线
此图在知乎出现了多次。

由于电路中有系统接地,但负载外壳没有直接接地,而是通过保护性中性线PEN间接接地,所以该接地系统叫做TN-C。

图中左上角就是变压器低压侧绕组,我们看到它引出了三条相线L1/L2/L3和一条PEN保护性中性线。注意到保护性中性线的左侧有两次接地,第一次在变压器的中性点,这叫做系统接地,第二次在中间某处,叫做重复接地。重复接地的意义就是防止保护性中性线断裂后其后部保护性中性线的电压上升。

值得注意的是负载。我们看到中间的负载PEN首先引到外壳,然后再引到保护性中性线接线端子。这说明,保护性中性线PEN是保护优先的。也因此,

下图是TN-S系统,我就不解释了:
微信图片_20170913165245.png
第二幅图:TN-C-S接地系统
微信图片_20170913165243.png
TN-C-S区别于TN-C,就在于PEN在重复接地后分开为N中性线和PE保护线。

注意到TN-C-S的-S侧负载的外壳是接在PE线上的,而TN-C-S的-C侧则是接在PEN线上,因此前者是保护接地,后者是保护接零。两者相比,保护性中性线不能中断,而PE线同样也不能中断。

在居家配电系统和学校、企事业单位配电系统中,TN-C-S非常普遍。

第三幅图:TT接地系统
从符号代码看,TT接地系统有系统接地,但它的保护接地采取直接接地的方式实现的。
微信图片_20170913165240.png
TT接地系统变压器的中性点直接接地,而用电负载的外壳也独立直接接地。构成保护接地。

值得注意的是:我们在前面已经描述过了,当发生单相接地故障时,流经地网的电流实际上只有N线电流的6%左右。因此,TT系统下发生的单相接地故障电流相对TN要小得多。

现在我们来对比TN系统和TT系统的异同点

1.对于TN系统和TT系统来说,由于首字母都是T,说明这两个系统都有系统接地;

2.由于TN系统的N线与PE线在系统接地处或者重复接地处是连在一起的,PEN则完全合并在一起,而用电设备的外壳直接与PE或者PEN连在一起,因此发生单相接地故障时,故障电流会比较大,近似于相线对N线的短路。所以,TN系统又叫做大电流接地系统;

TT的系统接地与保护接地完全独立,单相接地故障电流要返回电源,必须通过地网,并且电流较小。所以,TT系统又叫做小电流接地系统。

有了接地系统的解释,我们就可以回答问题了。

1.需要适当地放大接地电流
适当地放大接地电流,使得用电设备的前接断路器可以执行过电流保护操作,这就是具有大接地电流的TN系统。

2.加装漏电保护装置RCD。
我们来看图5:
微信图片_20170913165234.png
图5中,我们看到变压器的中性点直接接地,然后分开为N和PE,并且PE一直延伸到负载侧并接到用电设备的外壳上。所以,此接地方式属于TN-S接地系统。

当用电设备发生碰壳事故后,PE线的电阻当然小于地网电阻,并且PE的最前端还与N线相连,接地电流被放大到接近相对N的短路电流,则距离用电设备最近的上游断路器会执行过电流跳闸保护。

图5中,我们还看到从二级配电用四芯电缆引了三条相线和N线到负载侧,PE线被切断了,而用电设备的外壳直接接地。于是当用电设备发生碰壳事故后,接地电流只能通过地网返回电源。此接地方式属于TN-S下的TT接地系统。

由于TT下通过地网的接地电流很小,所以IEC和国家标准都规定了必须安装漏电保护装置RCD。

RCD的原理如下:
微信图片_20170913165227.png
未发生单相接地故障时,三相电流合并N线电流后的相量和为零。当发生漏电后,某相电流会增加,并且漏电流经过地网返回电源,则N线电流依然与先前一致。于是,零序电流互感器的磁路中会出现磁通,其测量绕组中当然会出现电流,并驱动检测和控制部件使得前接断路器执行漏电保护动作。
RCD的动作电流可以在30毫安以下,有效地保护了人身安全

微信图片_20170913170239.png


微信图片_20170913170242.png


微信图片_20170913170244.png


微信图片_20170913170913.png


微信图片_20170913170916.png

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    本帖子图文并茂,虽然长了一点,但是可以肯定的地方也是有的。

    比如,变压器中性点输出套管出来是(N)线,因为有了“系统接地”才变成了(PEN)线。纠正了600问“变压器中性点套管出来自然是(PEN)线的论说。

    但是,有一些地方也是需要正确理解的。
    1、系统接地与接地系统本不是一回事。文章介绍的应该是” 系统接地 “。
    2、漏电为什么不走(N)线呢?走啊!肯定走。相线与相线,相线与零线,相线与地线,零线与大地之间都存在漏电电流。只是,我们一般讲漏电是相线与大地之间,相线与电气外部可导电部分之间的漏电罢了。
    3、大地是零电位吗?谁也无法证明。因为零电位是相对于电位的参考点来说的。所以, 系统接地使得变压器的中性线的电位被强制性地钳制在大地的零点位; 就显得毫无根据。 给系统的接地电流提供了一条通道; 我们为什么需要这个电流通道呢?没有这个通道,人对地就不发生触电事故了嘛。没有这个通道。什么漏电引发火灾,杂散电流干扰的问题,不就统统不存在了嘛?
    但是, 我们现在还不得不做这个”系统接地“。因为当高压击穿低压绕组时,由于高压系统不能迅速分断故障,高电压就会加在低压系统上。有了”系统接地“,整个低压系统就可以减少高压损害低压系统的威胁。
    4、”系统接地“是解决间接接触触电问题,对直接接触没有作用。TN-C系统是不应该采用漏电断路器保护的。这些具体工作的同行很有经验了,漏电保护断路器以后是不能接地,或者碰触大地的,哪怕是保护中性线也不可以。而且,保护中性线先接外露可导电部分再接(N)端子,这样是让负荷电流经过(PE)线,职责不分明,当(PE)因负荷电流而故障时,失去保护。
    5、至于系统属于大电流,还是小电流接地。这个行业内有一个约定,主要看正序阻抗和零序阻抗只比值。一般像TN、TT系统应该属于大电流接地了,因为其变压器中性点是直接接地的。
    6、做到0.8欧姆的接地电阻可不是一件容易的事情。
    2017-09-14 09:34:14

    回复 举报
    赞同1
  • 秋凤
    秋凤 板凳

    谢谢分享。。。。

    2017-12-18 18:57:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯井道照明该如何布置~

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;疑问:1:井道最高点就是电梯机房放曳引机的地面,最低点是井道的底坑,此灯是安装在井道侧壁,至于哪一侧有没有要求?2:在所在位置布置灯具,需要在预埋阶段就得预埋86暗盒?我所经历过的几个项目好像没见过预埋暗盒供井道照明用的。此工作属于

回帖成功

经验值 +10