智能化箱式泵站五层按压蹬便器一冲,其他用水点没水,急等

发布于:2017-09-13 11:43:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
园区内有一个智能化箱式泵站ZWL(Ⅱ)4x4x3-48m3+2x(SLG16-4)+ML270,生活泵Q=18m /h H=45M N=4kw,出水管DN80,以前一直很好,最近有家单位入住五楼,卫生间安装了按压式蹬便器,用水时,只要蹬便器一按,其他用水点就没水。检查楼内主管道DN50压力正常,泵房内压力表显示0.6MPa,但是发现只要一按蹬便器,压力表马上就跌倒0.3MPa,之后慢慢回到正。现在很烦扰,不知什么原因,怎么解决,请各位大师指点。在线等救命,谢谢


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • raylee0701
    raylee0701 沙发
    同楼上,蹬便器的流量确实很大。
    2017-09-20 14:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    主泵流量偏小。大便器冲水流量大,直接影响系统压力。
    2017-09-13 14:38:13