请问同行的朋友,排水盲管的管径是根据渗水量确定的,那么渗水量如何确定呀,还有,我查纵向坡度不小于0.002,但我们公司的水工程师写的0.001. 连接排水盲管的集水井尺寸怎么来的。。起点埋深, 45度布置的那些管的间距什么的,,都怎么来的,我百度半天找不到,有人知道具体的怎么设么?或者看哪本书有详细的介绍,谢谢啦。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
(条文说明:规定管顶最小覆土深度。
一般情况下,宜执行最小覆土深度的规定:人行道下0.6m,车行道下0.7m。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。)
4.7.4 雨水口深度不宜大于1m,并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。有冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。
(条文说明:规定雨水口的深度。
雨水口不宜过深,若埋设较深会给养护带采困难,并增加投资。故规定雨水口深度不宜大于1m。
雨水口深度指雨水口井盖至连接管管底的距离,不包括沉泥槽深度。
在交通繁忙行人稠密的地区,根据各地养护经验,可设置沉泥槽。)
回复 举报