土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各类导线(截面积、载流量、电阻)数据速算

各类导线(截面积、载流量、电阻)数据速算

发布于:2017-09-12 16:59:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积
导线截面积判定,先定股数和线径。
铜铝导线单股芯,一个多点一平方,
不足个半一点五,不足二个二点五,
两个多点四平方,不足三个六平方。
多股绞线七股绞,再看单股径大小,
不足个半十平方,一个半多粗十六,
两个多粗二十五,两个半粗三十五。
多股导线十九股,须看单股径多粗,
一个半是三十五,不足两个是五十,
两个多点是七十,两个半粗九十五。
多股导线三十七,单股线径先估出,
两个粗的一百二,两个多的一百五。

微信图片_20170912165019.png
数根数,速判定BXH型橡皮花线截面积
花线截面判定法,数数铜线的根数。
一十六根零点五,二十四根点七五,
三十二根一平方,一十九根一点五。
绝缘导线载流量速估算
绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变打折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算
直埋电缆载流量,主芯截面乘倍数。
铝芯四平方乘七,往上减一顺号走。
二十五乘三点五,三十五乘整数三。
五十七十二点五,双双成组减点五。
铜芯电缆载流量,铝芯载流一点三。

微信图片_20170912165024.png


铝、铜矩形母线载流量速估算
铝排载流量估算,依厚系数来排宽。
厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二。
以上厚度每增一,系数增值亦为一。
母排二三四并列,分别八七六折算。
高温直流打九折,铜排再乘一点三。
铝排载流量估算,按厚截面乘系数:
厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;
厚八二倍截面积,厚十以上一点八。
扁钢母线载流量速估算
扁钢母线载流量,厚三截面即载流。
厚度四五六及八,截面八七六五折。
扁钢直流载流量,截面乘以一点五。
油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算
电磁操动油开关,合闸电缆选截面:
线圈电阻除安距,乘四乘九除以百。

微信图片_20170912165027.png

仪用电压互感器二次回路导线截面速验算
仪用电压互感器,三相星接表维接,
满足规程压降值,验算二次线截面:
边相电流线长积,再乘系数便晓得。
一类二类点二七,其他则取点一一。
电动机供电绝缘导线截面积速估算
多大导线供电机,截面系数和容量。
二点五线面加三,截面是四再加四。
六至九五均加五,百二反配百千瓦。
电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算
电机供电线穿管,截面已定选管径。
二点五线穿十五,四六两线穿二十。
十线独配二十五,十六二五三十二。
单双轮流顺线排,穿管规格按序排。
绝缘导线电阻速估算
平方毫米铝导线,百米长度三欧姆。
同粗同长铜导线,铝线电阻六折算。
10(6)kV电力电缆电容电流速估算
电缆电容电流值,长度千米乘系数。
十千伏级系数一,六千伏级零点六。
常用电磁线替代线径速算
规格众多电磁线,相互替代算线径。
同径几根代一根,粗径除以根号几。
一线替代几根线,细径乘以根号几。

微信图片_20170912165031.png

电动机绕组漆包线单双线互代的速算
电机绕组漆包线,单双线互代速算。
单线替代双线绕,细径乘十除以七。
双线并绕代单线,粗径乘七除以十。
交流接触器吸引线圈的匝数速算
交流接触器线圈,烧坏重绕算匝数:
铁心截面除电压,商数乘四再乘八。
圆铜漆包线诸数据速估算
圆铜导线漆包线,标称直径是规格。
要求铜线千米重,直径平方再乘七。
圆铜导线截面积,直径平方打八折。
要求铜线公斤长,径平方除一四三。
千米圆铜线电阻,直径平方除二二。
百平方毫米匝数,直径平方除一百。


微信图片_20170912165019.png


微信图片_20170912165024.png


微信图片_20170912165027.png


微信图片_20170912165031.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-20 08:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    挺不错的,谢谢分享
    2017-09-20 08:14:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器功率计算方法口诀以及说明

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

回帖成功