三相对地电压,两相是400V,一相是0V,是什么原因?

发布于:2017-09-12 10:51:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

各位大侠,本人是电气新人!最近公司有个项目已经正式通电使用了!前几天过去检查,发现如下问题。

1、用万用表测的时候三相电源的相与相之间的电压是400V,相与零之间的电压是220V;但是用电笔测的时候C相不亮,N排反而是亮的。
2、然后我又用万用表测了每相与地之间的电压,A/B两相对地都是400V左右,C相对地是0V。
3、现场柜门有隐约的漏电。
4、现场已经送电有两个月了,设备使用是正常的,带的负载有空调、照明、风扇和供直流屏交流电源;而且前不久出现过直流屏检测模块报出的交流输入缺相的故障,后期也没有报故障了。现在现场正常使用在的。

请问各位,这主要是什么原因?继续使用下去会不会出现问题?能不能详细解释一下,小弟在此跪拜!谢谢!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • penshong
    penshong 沙发

    我公司今天也遇到类似情况:查了进户线,A线与零线220V,A线与地线0V;B C线与零线220V,B C线与地线400V;零线与地线220V。(推断A线与地线是相通的,难道A线漏电到墙体里去了?!),设备有漏电跳闸现象,目前还未找到根本原因。   

    恳请大神分析指点一下,谢过!!

    2023-10-21 16:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • penshong
    penshong 板凳

