土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有几个问题想不出答案,想请教一下大家。

有几个问题想不出答案,想请教一下大家。

发布于:2017-09-11 20:07:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
?13、利用年负荷损耗率法和最大负荷损耗时间法求得的电网年电能损耗一定相等。(×)
?7、当三相架空输电线路导线平行排列时,三相线路的电抗不相等,其中间相的电抗最大。(×)
?21、当变压器采用π形等值变压器模型时,改变变压器变比将引起系统节点导纳矩阵中所有元素的变化。(×)
?1、只要保证电力系统在额定频率下的有功率功率平衡就可以保持电力系统频率为额定值,同理只要保证电力系统在额定电压水平下的无功功率平衡就可以维持电力系统各点电压都为额定电压。(×)
电力系统的单位调节功率越大,同样负荷变化所引起的系统频率变化越小
?2、发生不对称短路时,不仅相电压中可能出现零序电压分量,线电压中也可能出现零序电压分量。(×)
?13、利用三序等值电路求得电力系统中故障处的各序分量电压、电流后,只要根据对称分量法将各序分量电压、电流叠加即可求得故障处的各相电流和电压,但在非故障处,正负序分量还存在变压器角度偏移(比如Y/△-11)后,才能再叠加得到结果。
?20、电力系统发生单相接地短路时,故障处非故障相电流为零,非故障相中的各序分量电流也一定为零。(×)
?28、为减少高频保护的差拍现象,调整到使本端发信电压U1与所接收的对端发信电压U2之比应大于4 。(×)
?37、试验方向阻抗继电器的记忆时间时,应将电流回路可靠短路,并同时通入正向出口最大三相短路电流及继电器的两倍精确工作电流。(×)
?154、 距离保护中阻抗继电器的精确工作电压,等于精确工作电流和电抗变压器整定阻抗的乘积,即Ugj=IgjZs所以精确工作电压与Igj、Zs均成正比。 ( × )
?202、 方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将缩短记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。(×)
?209、 无微调电阻的阻抗继电器,当电抗变压器DKB的抽头不变时,整定变压器YB的抽头由100%变到10%时,其动作阻抗值减小10倍。 ( x )
?213、 相差高频保护装置中,操作元件的功能是把三相电流综合为一单相电压,去控制发信机,使发信机在正半波停信,负半波发信。 ( x )
?214、 相差高频保护线路越长,闭锁角的整定值越小。 ( X )
?221、 运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸压板。( x )
?222、 相差高频保护的工作方式采用闭锁式,即装置起动后,收到连续高频信号就起动出口继电器,收到50Hz间断高频信号就闭锁出口继电器。 ( x )
?225、 高频保护在自动重合闸重合后随之发生振荡,保护装置将误动作。 ( x )
?226、 从测量元件来看,一般相间距离保护和接地距离保护所接入的电压与电流没有什么不同。( x )
?227、 零序电流方向保护装置,接入综合重合闸的哪个端子,要视其整定值而定。当能躲过非全相运行时的零序电流时,从M端子接人;不能躲过时,从N端子接入。(x)
?233、 相差高频保护在非全相运行时可能误动,应接在综合重合闸的M端子上。 ( x )
?235、 双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重合闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行。( x )
?238、 电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。( x )
?240、 当母线故障,母线差动保护动作而某断路器拒动或故障点发生在电流互感器与断路器之间时,为加速对侧保护切除故障,对装有高频保护的线路,应采用母线差动保护动作发信的措施。( x )

以上论述都是错的,想知道错在哪里。
1、请问无功功率流过电阻会产生损耗吗?
2、请问绝缘子的防污能力(不是防污闪)于什么因素有关?
谢谢。
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《发电厂厂用电及工业用电系统继电保护整定计算》

谁有高春如老师的发电厂厂用电及工业用电系统继电保护整定计算,求共享!谢谢了。

回帖成功

经验值 +10