铁四院总部设计大楼总用地31314m2,总建筑面积约97051㎡,其中地下2层,地上19层,建筑高度83.2m。建筑物总长为124米,宽度为55.15米,单体建筑面积较大。利用BIM技术在图纸问题发现、成本控制、现场质量安全管理方面,成果明显。
参建单位
建设单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
监理单位:铁四院(湖北)监理咨询公司
施工单位:中铁城建集团有限公司
监督单位:武汉市质量监督站、武汉市安全监督站
本项目开展BIM的环境和条件
本项目在整体施工前,设计阶段就已经开始了BIM模型建立与应用,建设单位要求在施工阶段使用BIM技术,对BIM技术应用提出要求,工程竣工时完成BIM竣工资料(含电子版)。
同时,铁四院总部设计大楼是我集团公司的重难点工程,包含如混凝土内支撑施工、型钢及混凝土换撑施工、大体积混凝土施工、型钢混凝土结构施工、深基坑变形监测技术、乳化炸药爆破施工、安装管线综合布控等难点,综合性较强,特别是后期综合管线系统繁多,机电安装难度较大,开展BIM技术应用对本工程具有非常现实的意义。
项目BIM策划及与建设、设计单位对接
成立BIM小组
BIM技术的合作方式
BIM应用部分成果
各阶段模型建立:
墙柱节点生成:
高支模检查:
提出的图纸会审内容及照片:
安装模型碰撞检查共优化碰撞点:
管线排布优化满足室内精装修的要求(吊顶、原顶美观):满足吊顶净高的要求,将风管移到室内,同时对相应桥架排布位置移动,最终使最低处达到2.55m,确保达到设计净高要求。
BIM模型协助优化设计、解决图纸问题:
施工模型分阶段指导现场实物照片施工:
地下室施工阶段:
综合管线排布模型配合砌体预留孔洞管理:
工程量分析照片:
安全质量管理方面:
安全质量管理方面 :
资料管理方面:
效果分析
通过利用BIM技术解决系列问题,取得了较好的效果,具体如下:
1、通过建模,发现了各专业设计图纸系列问题,提前提出避免了后期返工或耽误工期;
2、非常直观的将项目的整体情况展现于整个项目及公司的管理层,方便决策层更加明确项目管理的重难点;
3、利用BIM技术开展三维模拟指导现场施工,方便现场技术交底,直观的将具体操作节点及做法展现到施工作业人员眼前,简化了交底程序,降低了交底难度;
... ...