求助生态园消防水流量设计计算
求助生态园消防水流量设计计算
生态园内有办公场所、变配电室、餐厅、游乐场、采摘棚、露天停车场、水库、垂钓湖、种植园,该生态园的消防水流量如何计算,急急急
发布于
2017-09-10 20:57:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
为我们自己的
给您说一下我的想法,首先这属于不同使用功能但同一使用性质的场所,需要按照建规确定出哪些需要设自喷,消火栓,卷盘,细水雾,水喷雾等。在根据50974确定流量,最后算出消防给水流量