土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱的水泵选型

高位水箱的水泵选型

发布于:2017-09-08 16:36:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大神,求教:
概述:层高3.1米,建筑面积60.4*16.8的6层教学楼,在计算室内消火栓系统的时候,需要设置高位水箱。根据新规,高位水箱必须满足最不利消火栓静水压力7mH2O的要求,本次的高位水箱容积取18M3,尺寸3*3*2m,最低液位为19.1米,不满足最不利消火栓(高度3.1*5+1.1=16.6m)静水压力7米的要求,需要设置水泵。
那么
1.水泵的流量是按照室内消火栓设计流量16.38L/S计算还是最不利消火栓的流量5.3L/S计算呢?
2.还有,扬程是按照满足7m水柱时的水柱高度计算,即H=7-(19.1-16.6)=4.5m 还是按照满足最不利消火栓口压力计算呢?最不利栓口水压25M水柱,即H=25-19.1=5.9m
3.这个泵需要考虑管道的沿程/局部损失吗?
4.按照上述正确的思路选择水泵以后,是不是需要设置控制水泵启停的稳压装置呢?又该按照什么思路计算选型呢?
小弟刚由施工转为设计行业,对于一些规范类的理解不是很透彻,希望各位不吝赐教。感谢!感谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • bendannihao
    bendannihao 沙发

    学习了

    2019-07-16 10:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • raylee0701
    raylee0701 板凳
    稳压设备的疑问楼主已有答案
    另外说一点,所需消防水箱的容积为18m3,这里说的是有效容量。
    你选择了3*3*2的水箱,有效容积是达不到18m3的,请留意《消水规》对于水箱水位的要求。
    2017-09-20 14:23:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多