发布于:2017-09-08 16:07:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 dreamlyc 于 2017-9-12 16:42 编辑
1.satwe的处理中,中梁刚度放大,对于连梁放大不?我看satwe特殊梁交互定义中连梁好像没有放大刚度。
2.对于剪力墙边缘构件的阴影区范围,抗规不像高规,是给出了最小的范围,那阴影区是越大越安全么?(在满足建筑,构造等情况下)
在墙的内力不变的情况下,按照高规7.2.8的公式计算得出As即两端的配筋面积,那应该是钢筋越靠边越安全。计算得出As不变的情况下,阴影区面积越大,那同样的配筋,最后的钢筋越靠墙体中间,岂不是越不利?
所以在某些情况下,比如两边阴影区很靠近时一般做法是合并阴影区等等,合并阴影区使阴影区变大是有利于安全吗?
3.高规7.2.26-2中的进一步调幅在pkpm中的实现是在特殊梁中刚度系数中的折减再调小,还是在调幅系数中的系数调小?
更新:
这几天翻书又找到一些依据:
针对问题1:朱总的问答里关于梁的刚度放大系数中说对连梁不起作用。但是傅学怡的高层中手算连梁的刚度时他乘了现浇板的贡献1.5或2。所以是两位大师有矛盾的地方么?还是我哪里理解有疏漏。
针对问题3:朱总的问答关于连梁的调整里说调幅的方法一种是计算前直接将梁的刚度进行折减。这个意思就是说应该在刚度系数中做调整咯。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句针对问题1:朱总的问答里关于梁的刚度放大系数中说对连梁不起作用。但是傅学怡的高层中手算连梁的刚度时他乘了现浇板的贡献1.5或2。所以是两位大师有矛盾的地方么?还是我哪里理解有疏漏。
针对问题3:朱总的问答关于连梁的调整里说调幅的方法一种是计算前直接将梁的刚度进行折减。这个意思就是说应该在刚度系数中做调整咯。
@如梦无痕 及其他大神
回复 举报
回复 举报