本人在选择曝气系统风机的时候有个疑惑,算好需氧量后,在选择风机的时候,是直接根据需氧量来选择送风的大小,还是说要考虑空气中的氧含量是21%,是不是还有除以这个含量,才能得到风机的送风量大小,有没有大神指教一下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 圆圆mmm
    圆圆mmm 沙发
    断點 发表于 2017-9-8 16:40 得出需氧量需考虑空气氧气含量以及氧气利用率谢谢你的回复 对我指导很大
    2017-09-11 08:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • 圆圆mmm
    圆圆mmm 板凳
    曝气软管之父 发表于 2017-9-9 11:08 根据去除率计算出需要的纯氧量。再根据将要选择的曝气器氧转移率、管路损失,以及空气中的氧含量,折算出 …非常感谢 说的很详细 谢谢
    2017-09-11 08:53:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.87 万条内容 · 1369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨水沉淀池设计按什么标准啊,设计流量怎么取呢

菜鸟一枚,请教下各位大神吗,现在是矿山项目想做一个地表径流的沉淀池,主要是沉淀雨水冲刷的泥砂什么的,这个设计有什么标准吗,还是就按照工业水处理的标准,最主要的是设计流量怎么取啊,按暴雨期间最大雨水量计算吗,还是其他的,雨水是间歇的不连续的吧,这个流量怎么取值啊