地区:上海卢湾区,旧厂房,高层。
年代:74年
主要问题:基础部分为摩擦预制桩基础,现在建筑需要加层(很多),在基础验算的时候出现了些问题,原74年的计算书所选用的桩侧和桩端极限摩阻力和端阻力标准值和现代99规范上面的不同(有大有小,大部分小于99规范的范围),而且其中的亚粘土和亚砂土(带亚字)土层在99规范上面没有这样的名称,不知道该以什么样的土层替代计算。
上海99规范规定的桩承载力为设计值,与全国规范特征值不同。第一次在上海做工程,发现这本规范就是现代集团自己独立编的,虽然上海地质情况很特殊,但是为什么会和全国规范有这样的差别呢?
请各位同行尽量发表自己的意见。谢谢!