土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 日常巡查高低压配电房注意事

日常巡查高低压配电房注意事

发布于:2017-09-08 09:16:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【日常巡查高低压配电房注意事项】祥泰电气提示巡检时需要注意配电房温度,变压器温度,变压器有无异常响声,配电房内有无异响、异味,接线端子有无发红、绝缘套管烧焦等等都是配电房时刻需要注意的地方。下面还有一些具体的明确规定。

1、不准单人值班,值班人员不准参加检修等其它工作。

2、在值班时间要认真检查设备的运行情况,按规定准确填写运行日记和有关数据。

3、设备检修后,值班人员要到现场进行认真检查,无误后方可送电。

4、值班人员应熟知系统和运行方式。

5、在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电,但事后须尽快报告领导。

6、对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。

7、交接班制度。
(1)值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班,祥泰电气提示未经领导允许不准随意替换。
(2)值班人员必须在接班前15分钟到达交接地点。
(3)经共同检查认为无误后,双方在交接班记录薄上签字。
(4)应交而未交接所发生的一切事故或问题由交班者负责。
(5)如发现接班人员有病,酒醉或因有思想情绪等不适于工作时,应拒绝交班并报告领导。
(6)未经正式交接手续及接班人员未按时到达时,交班人员不准离开工作岗位,同时报告领导处理。
(7)交接班过程中发生事故或有重要操作时,禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交班。

8、值班人员应交接下列事项:
a、当时系统的运行方式,变动部分及事故处理情况。
b、设备运行情况,所发现的设备缺陷和备用设备的情况。
c、设备和线路正在检修或试验的工作情况。
d、保护装置和自动装置的变动情况。
e、上级的指示及传达的命令。
f、当班值班未完的工作,祥泰电气提示包括没有执行的操作命令。
g、一切记录是否正确完整。
h、站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。
i、现场环境卫生。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shiyanchangdzy
    谢谢分享!
    2017-09-09 16:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-09-08 22:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用电双电源双回路改为双电源单回路,怎么做?

请各位大神指点,谢谢大家。

回帖成功

经验值 +10