土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调水系统中,泵的扬程如何确定
空调水系统中,泵的扬程、承压如何确定?扬程除了计算沿程损失之外要加上提水高度么?知道的朋友麻烦给我详细介绍下,如果能带上公式更谢谢你了

全部回答(3 )

  • wgj1207

    系数错了,要乘1.1。
    2008-01-01 10:09:01 来自 PC 评论 举报
  • lcz97144
    冷冻机组水利损失一般取60-100kpa,机房内除污器分集水器等的损失按50kpa计算,管道长度乘比摩阻(150-200pa/m),局部损失按沿程的一半算,系统最不利点按20kpa-50kpa,
    2007-12-29 11:24:29 来自 PC 评论 举报