土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小框架审图问我要罕遇地震的时程分析?

小框架审图问我要罕遇地震的时程分析?

发布于:2017-09-07 21:08:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:地上5层,地下两层车库,8度0.2g,檐口高度:23.7米,两类场地,丙类设防。

审图公司审图意见:缺罕遇地震下的时程分析。

我该怎么回复他,本工程并不在抗规5.5.2的范畴内啊,有没有朋友也遇到这样的情况。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chinazlooo
    chinazlooo 沙发
    只说时程分析,是需要补充计算还是做弹塑性分析。另外自己先查明审图意见的理由,搞不清 就去沟通,如只按你说的设计情况是不需要进行时程分析的。
    2017-09-12 08:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • 小朋朋
    小朋朋 板凳
    会不会是大型商场要提级:$
    2017-09-11 21:48:11

    回复 举报
    赞同0