土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于电气施工几个问题的请教

关于电气施工几个问题的请教

发布于:2017-09-07 20:16:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有几个电气施工的问题,想请教各位:
1.接线盒处的线管跨接线有无接焊接要求,比如跨接线与线管焊接长度。
3.jpg
2.线管之间有无间距要求,比如说几倍管径。
1.jpg
3.线管允许几层,有无规定。
2.jpg
如知道请告知,是在规范还是图集上要求。



3.jpg


1.jpg


2.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 碧波
    碧波 沙发
    说的很有道理,确实如此
    2017-10-09 13:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • wangyan80
    wangyan80 板凳
    1、跨接地线一般采用Φ6或Φ8的圆钢焊接双面6d或不小于4平方的多股铜线卡接。
    2、楼板内暗敷平行的线管不应紧贴,保证混凝土能够灌入,规范中未找到明确要求。
    3、楼板内线管层数不得超过2层,且不应紧贴,防止影响板强度,规范中未找到相关要求。
    如果哪位同仁知道在规范中的具体要求,感谢告知。
    2017-09-15 00:59:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.8 万条内容 · 492 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于带消防强启的led触摸开关接线的问题???

查阅相关资料,带消防强启的开关就相当于一个单联双控开关,平时是在普通照明火线L上,当遇到火灾时,KM常开触点闭合,L消线路得电,但双控开关触点是在普通照明火线L上,也不能自动切到L消上,应急灯还是不能亮起来啊?以住宅楼楼梯间应急灯为例,开关是怎么自动导通的呢?跪求大神解答

回帖成功

经验值 +10