土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv中置柜从电流电压互感器至计量电度表的二次线有国家标准吗
10kv中置柜从电流电压互感器至计量电度表的二次线有国家标准吗?应该用普通线还是黄绿红色的线?线径电压回路1.5mm2,电流回路2.5mm2,还是电压回路2.5mm2,电流回路4mm2?应该用硬线还是软线?

全部回答(4 )

  • 大壮壮小壮壮
    计量控制线 黄 绿 红 蓝 黄绿双色
    电压控制线不小于2.52 BV
    电流控制线不小于42 BV
    2017-09-08 10:09:08 来自 PC 评论 举报
  • 风平浪静02
    如果是一般企业内部考核用电能计量器具,你可以是前者。如果是属于贸易结算用电能计量器具,应该是后者。因为现时经协商,贸易结算用电能计量器具有供电方面负责,国家计量部门负责监督。
    2017-09-08 09:52:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10