土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑加固,做好施工质量控制真的万事大吉了吗?

建筑加固,做好施工质量控制真的万事大吉了吗?

发布于:2017-09-07 16:53:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
建筑加固是对新老建筑进行部分结构的加固,保证和延长建筑物的使用寿命,既然是加固工程,当然应按下列要求进行质量控制:
1.结构加固设计单位应按审查批准的施工图,向施工单位进行技术交底;施工单位应据以编制施工组织设计和施工技术方案,经审查批准后组织实施;
2.加固材料、产品应进行进场验收。凡涉及安全、卫生、环境保护的材料和产品应按加固规范规定的抽样数量进行见证抽样复验,其送样应经监理工程师签封。复验不合格的材料和产品不得使用:施工单位或生产厂家自行抽样、送样的委托检验报告无效。
3.结构加固工程施工前,应对原结构、构件进行清理、修整和支护。
4.结构加固工程的每道工序均应按加固规范及企业的施工技术标准进行质量控制,一道工序完成后应进行检查验收,必要时尚应按隐蔽工程的要求进行检查验收,合格后方允许进行下道工序的施工。
5.相关各专业工种交接时,应进行交接检验,并应经监理工程师检查认可。
上述要求较为具体地规定了结构加固工程施工质量控制的几个主要问题:关乎图纸的技术交底、施工组织设计及施工技术方案的编制。关乎安全、卫生的加固材料和产品的进场复验。关乎原结构、构件的清理、修整及支护。关乎控制每道工序的质量。
需指出的是,在每道工序的质量控制中强调按企业标准进行控制,是考虑到在正常的标准化关系中,企业标准的控制指标一般应严于行业标准和国家标准,最后是施工单位在每道工序完成后,除应自检并应由专职质量检验员检查外,还强调了工序交接检查,应满足上、下道工序之间的施工条件和要求。
同样,相关专业工序之间也应进行中间交接检查,使各工序之间和各相关专业工程之间形成一个有机的整体,共同进行质量控制。


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.58 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

面对不同的楼板厚度,如何配筋?

1.一般性的板 1)《混规》8.5.1条对纵向受力钢筋的最小配筋率有规定,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率为0.15和45ft/fy中的较大值。对板常用c30混凝土,三级钢,所以此条规定的最小配筋率为0.179%; 2)《高规》3.6.3条,一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm; 3)《广东省高规》3.6.1条~3.6.3条,一般楼盖楼板厚度不宜小于100mm,受力钢筋的配筋率不宜小于0.2%;

回帖成功

经验值 +10