土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 商业每百人疏散宽度指标的问题。

商业每百人疏散宽度指标的问题。

发布于:2017-09-07 14:23:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
五层综合楼,一、二、三层商业,四、五层办公,各自独立楼梯疏散,互不联系。下部商业每百人疏散算指标按0.75m/百人,1400多平米,楼梯宽度已做到了4.7米。消防局要求按1.0m/百人计算楼梯宽度,本人认为不合理,我的商业就三层高,最高也就疏散三层的人员,应该按建筑层数是三层来确定每百人疏散算指标。办公 最高疏散五层的人员, 按1.0m/百人计算楼梯宽度没问题,对商业也这样要求不合理, 求讨论。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰粉世界
    冰粉世界 沙发

    县官不如现管,你就从了吧。

    2018-06-01 15:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • yhy71
    yhy71 板凳

    咨询了规范组高建民老师,此种布置,商业每百人疏散算指标按0.75m/百人,计算楼梯宽度,没有问题。但是消防局不认可,要求一律按1.0m/百人计算楼梯宽度,奈何?只好增加一步楼梯了。

    2018-01-01 13:05:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多