共三个问题,1、污水管道顺流方向管道上水口底,下水口高;2、双壁波纹管破损,是否可以继续使用;3、污水管道下部的垫层,图纸要求300mm,而实际只有100mm多点。
由于第一次施工涉及到雨污水安装,不是太了解,请大师回复下,谢谢。

IMG_20170907_102800.jpg


IMG_20170907_104938.jpg


IMG_20170907_105904.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师49106
    1.污水管,出水口必须低于入水口,容易出现杜塞,到时候不好检修。这个必须改!
    2.污水管道外面破皮影响不大,填完土之后用水浇透,保证回填土密实,问题也不大。
    3.没啥问题,只要管根部密实就行。在土建施工中,基地要求300mm以内,人工清土,现在所有的工地没有这样做,都是挖到最后50---100mm人工才清理的,所以,没问题的。