有一住宅楼八个单元,建筑面积8000多平米。采用地暖系统,楼梯间有管道井,设置供回水立管。八个单元采用一个入口,异程式系统。一梯两户,面积相同,但房间布局不同,其一设三头分集水器,其一设两头分集水器。两头中最长盘管为114米。现在问题是:离入口最远的八单元不热。两头用户不如三头热。
建筑在换热站的最末端,入口的资用压力仅为2米。供水管压力为2.0公斤。而我需要的入户压力为2.8米。换热站水泵扬程为25米,共带4万平米建筑,总干管仅为DN200,出水温度45度,到此建筑仅为35度。现在甲方想改外网只能等到停暖以后,请问大家,对于这种问题,现在怎么解决不热的问题,临时措施也行。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    如果仅离入口最远的八单元不热,显然是因为由于换热站水泵扬程、流量太小,达到一个临界值,外网的水力失调就相对明显,室外也相对难以调节。提高换热站水泵扬程与流量,即小温差、大流量(虽然不提倡这种做法)是能够解决的,末端的供水温度也会相应地有所提高。
    2005-01-07 23:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • xhf1
    xhf1 板凳
    1。一梯两户,两户面积相同,一户两头,一户三头,三头用户的每一根加热盘管长度小于两头用户的盘管长度。可造成三头用户的户内阻力小于两头用户。
    2。户内地热盘管系统阻力较大,每个单元共用采暖立管阻力损失较小,共用采暖立管可采用异程式,且重力循环压头的不利因素对异程式系统的影响较小。
    连接各共用采暖立管的水平干管采用同程式较好。
    2005-01-07 15:27:07