土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统

发布于:2017-09-06 09:35:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
4.2.9自动喷水灭火系统为什么要设泄水阀

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    泄水阀,有两个:1.是在每层水流指示器后。DN65。上海地区常用。其他地区不用,一般是当前层检修使用。2.报警阀前环管干管,处于低位检修用。
    2017-09-06 10:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • lookmyusn
    lookmyusn 板凳
    泄水处两种做法
    一个叫做末端泄水阀 用来测试自喷管道内有水 系统能正常工作
    一个叫末端泄水装置 设置在每组湿式报警阀最不利防火分区的末端,用来测试这一组湿式报警阀所管辖的系统压力 流量均正常
    2017-09-06 09:59:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有做过山东省项目的同行,关于中水回用

有没有做过山东省项目的同行,请教下山东省的中水设施一般怎么考虑的。根据《山东省绿色建筑设计规范》9.3.1 下列新建建筑必须设计、建设中水设施:1 建筑面积2 万旷以上的宾馆、饭店、商店、公寓、综合性服务楼及高层住宅;2 建筑面积3 万m2 以上的机关、科研单位、大专院校和大型综合性文化体育等建筑;3 规划居住人口3 万人以上的住宅小区;4 建筑面积5 万m2 以上且可回收水量大于100m3/d 的办公

回帖成功

经验值 +10