4.2.9自动喷水灭火系统为什么要设泄水阀

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    泄水阀,有两个:1.是在每层水流指示器后。DN65。上海地区常用。其他地区不用,一般是当前层检修使用。2.报警阀前环管干管,处于低位检修用。
    2017-09-06 10:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • lookmyusn
    lookmyusn 板凳
    泄水处两种做法
    一个叫做末端泄水阀 用来测试自喷管道内有水 系统能正常工作
    一个叫末端泄水装置 设置在每组湿式报警阀最不利防火分区的末端,用来测试这一组湿式报警阀所管辖的系统压力 流量均正常
    2017-09-06 09:59:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。