0904期模拟题(单选)
某多功能建筑,建筑高度为54.8m,2座楼梯间分别位于“一”字型内走廊的尽端,楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2,用途为餐厅、设备房;地上共14层,建筑面积为24000m2,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是( )
(A)九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6m。
(B)位于地下一层的一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门
(C)位于三层的一个建筑面积的80m2、使用人数为50人的会议室,设置2个向内开启的疏散门
(D)位于一层的一个建筑面积为60m2、使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门
解析:
2016年版《消防安全技术实务》P95。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.2条,建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。选项A正确。
第6.4.11条,建筑内的疏散门应符合下列规定:除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
第5.5.5条,除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。选项B正确。
第5.5.15条,公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。选项C正确。
除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室。选项D错误,录像厅属于歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室,面积大于50m2且经常停留人数不超过15人,疏散门不应少于2个。
答案:【D】
0905期2015年真题
下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是( )。
(A)租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层
(B)租用消防验收合格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
(C)租用消防验收合格、建筑面积为500m2,有2个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
(D)建筑面积为600m2,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报