给排水施工规范上可以用刚性套管或塑料套管,现在我们工地正在施工,用的是PVC套管,监理不让用。那个规范上可以找到,求指教,

全部回答(9 )

  • 老徐式思维
    参考规范《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.4,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材;12.3.19,套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞。对这两条的理解可判断套管须用钢套管而不能用PVC。首先,消防管不能用塑料管应用金属管材,是考虑了耐火性。第二,套管与管道间隙也采用不然材料填塞是考虑了防止上下层蹿火。现在如果你用PVC套管,那这两条就白规定了。
    2017-09-05 16:37:05 来自 PC 评论 举报
  • 凌乱的世界
    肯定是金属的啊,塑料的万一在竣工前着火了,或者碰烂了,那不是起不到高出地面的作用了!!
    2017-09-15 17:07:15 来自 PC 评论 举报