土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 电子厂房干盘管放在哪个技术夹层比较好

电子厂房干盘管放在哪个技术夹层比较好

发布于:2017-09-04 17:06:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
:'( 现在我们在施工一个电子厂房,电子厂房中设计有上技术夹层以及下技术夹层,原设计院设计中将干盘管放在上技术夹层,现施工方优化图纸后将干盘管考虑放在下技术夹层。请问像这种新风机+FFU+干盘管系统,刚盘管是放在下技术夹层好,还是放在下技术夹层好。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ly_901228
    ly_901228 沙发
    crj1314520 发表于 2017-9-7 14:50 应该是放在上技术夹层,回风与新风混合才会比较均匀,因为一般新风放在上技术夹层,不会再引到DCC盘管 …DCC放于上夹层时,下夹层的空气怎么处理?
    2017-11-18 09:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • ly_901228
    ly_901228 板凳
    按照我院的设计思路,DCC一般是放在下夹层。1、方便安装、检修、维护 2、能充分利用新风。加长新风的工作路径,防止气流短路。
    2017-11-18 09:15:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全新风空调机组(MAU)使用高压微雾加湿比电极加湿省电?

全新风空调机组(MAU)使用高压微雾加湿真的比电极加湿真的省电?加热使用的是电加热,没有热水,蒸汽。如果考虑到电极加湿的效率问题,也希望考虑到高压微雾的挡水段的风阻和高压水泵的能耗。