16年底现浇的插层,这根梁宽20cm,高20cm,跨度在6米左右。3月发现梁缺口处有1条裂,8月发现原来的裂缝旁出现了另外2条裂缝,其中有一条缝已经形成U型。3月时发现楼面有1.3米左右裂缝,但未贯穿至底面。请问各位,应该怎么加固?谢谢!

IMG_20170715_151912.jpg

IMG_20170715_151919.jpg

IMG_20170715_151923.jpg

IMG_20170715_152221.jpg
从另一个方向看
IMG_20170715_152301.jpg


IMG_20170715_152425.jpg

    增加梁截面比较可取,效果好。500梁总高可以。
    2017-11-28 11:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • 结构苦行僧
    又是手机 发表于 2017-9-5 12:29 是板底下高200,加固公司给的方案是在将梁加高200。加固公司说碳纤维只能管15年,以后比较麻烦。加梁截面也行啊,那时间还长点。
    2017-11-28 11:46:28