阅读下一篇
暴雨天气,管网污水倒灌到居民区,谁的责任?说实话,很奇怪,怎么说呢,下大雨导致居民区被淹,找问题推责任居然会找到污水站这里,合理吗(新建的管网,雨污分流,只是感觉管道建的很烂,没有进行验收,有的管道里面还堵着沙包)?一般来说,就算是下大雨,污水站这里的全都停机照理来说也不会发生这种事情,第一下大雨,雨水一般都不会大量进入污水管的,何况污水倒灌发生;第二就算因为管道破损啊,或者其他原因导致雨水大量进入污水管网,一般管网没堵塞或者其他问题,都能汇集到管网终端,将河涌或其他地方的拍门压开排水。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
cow1504709524848
沙发
首先内回流,这个工艺有一个缺点,就是,不可能完全内回流,内回流是为了去除氨氮,你说的不回流,那用这个工艺干嘛。外回流,第一污泥的回流,保证sv30,还有除磷,厌氧释放磷,好氧吸收,内回流,一般,100到200,,高一点处理效果好。外回流,一般50到70
2017-09-06 23:03:06
赞同1
-
曝气软管之父
板凳
内回流是脱氮。
2017-09-04 12:37:04
赞同1
加载更多回复 举报
外回流是除磷,顺便补充污泥负荷。
内外回流的量,由理论计算,或小试、中试确定。