发布于:2007-12-25 21:20:25
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
结构新人 刚做个转运站6mX6m,15m高,2层,全部按主梁输入 发现计算结构箍筋很大 主梁端部G 2.8-2.8 左右 平法配出的箍筋达到了10@100到12@100。PKPM是2006.9月份的版本
处理方法1: 把按主梁输入的次梁改成两端铰接后,箍筋趋近于正常8@100/200
处理方法2:把次梁就按次梁输入,箍筋也比较正常。
这里就有很多不明白的地方了,(1)按主梁输入的次梁(2)按主梁输入的次梁(改成铰接)(3)直接按次梁输入 到底哪个更符合实际的受力情况呢 这三种有什么区别,请前辈们详细说说 谢谢了 不然以后真不知道怎么办了
PS:论坛里那个关于主次梁区别的帖子已经看过了,但是才疏学浅,没领会作者的意思……:(
全部回复(4 )