本帖最后由 binblehu 于 2017-9-2 10:12 编辑
我们现在一在建项目的屋面造型为波浪型,消防环通管设置在屋面。平面图如下
由于这样的话管道支架很难做,于是我跟设计师提出能否将环通管改到室内顶层贴梁底设置。设计师考虑美观要求,不仅不同意设置在室内,还要求管道走向需根据屋面结构设置管道。意味着管道也要做成波浪形,另外,因为波浪造型非标准45°或90°角,需在波顶、波底设置横管,两头加弯头方便调整角度。这样做法的一个后果就是直线距离27米的范围要设置14个90°弯头,整个屋面设置29个弯头。剖面图如下,红色管道为消防管
对于设计师这样的要求,作为施工方我表示不接受。但苦于翻阅手头资料并没找到相关条文,故在此求助各位坛内资深人士,对于消防管道上弯头的设置有要求的,或者类似相关的规范或条文


全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
binblehu
沙发
老徐式思维 发表于 2017-9-5 16:50 很遗憾的告诉你,消防管道系统设计中没有弯头多少的设置规定,当然一般设计中肯定会减少弯头数量,因为这样 …是的,我找了下确实目前没找到对弯头设置有要求的。但是从其他角度有没有能推翻设计师要求的依据
2017-09-07 14:19:07
赞同0
-
老徐式思维
板凳
很遗憾的告诉你,消防管道系统设计中没有弯头多少的设置规定,当然一般设计中肯定会减少弯头数量,因为这样水损会小,可利用水的压力更大。这种情况基本上第一选择就是考虑设置在顶层梁下,当然也许顶层层高低,或者将来不做吊顶装饰会难看。总之一句话,这个问题只有合理不合理之说,谈不上违规。
2017-09-05 16:50:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报