水泵人工操作和自动运行的公式是不一样的,我想问一下9层的住宅,每层13户,我计算的最高日用水量是122.85立方/天,最大时用水两是12.8立方/小时,
我水泵操作方式采用人工的还是自动的????选择的依据是什么???按15%算,可以了不??取20立方,我计算的生活水池是24.5,大家给点意见,合理吗??实在可怜,这就我一个做水的,没人可以和我讨论````

都给点意见吧,屋顶水箱取多大,水泵采用什么操作方式
  • visevesa
    visevesa 沙发
    1.现在几何无人再设计人工控制,都是自动控制.
    2.如是自动控制一是水箱容积不要小于最大小时用水量,二是看配套水泵也不必太太;
    3.你选的24.5m3我认为是上限,15m3也未尝不可
    4.高位水箱有2个问题,一是顶层水压不足,二是应考虑充分利用城市水压,也就是说下面几层靠
    城市水直供.---这点现在很强调,是节能.
    5.供参考.