szh0111
沙发
有两点疑问:(1)靠发电机侧的断路器和YY接电压互感器一般是不设置的;(2)发电机的后备保护一般接发电机尾(避雷器接地侧)的电流互感器,其0.5级是否应改为5P20的。
2017-09-04 09:59:04
赞同0
-
天下唯吾曹孟德
板凳
zhangyu1982 发表于 2017-9-1 14:55 下周我会针对这张图纸去设计院讨教一下,大家要是有什么疑问尽管留言。我一并问了。发个完整版的?哈,给每个CT套个说明什么作用就行