离心机制冷效果不好求助!!!
离心机制冷效果不好求助!!!
冷水出口温度始终下不来,负荷不高,机组大修过一次就这样了,冷剂放到常压下更换完部品又补得制冷剂,这种情况是进空气了还是冷剂加多了啊,算了下冷凝压力偏高。图片在图片附件里
发布于
2017-08-31 09:04:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
学习无涯
放空不抽真空就加氟了,停机静止后再冷凝器处放下
2017-09-26 17:10:26
来自 PC
评论
举报
融霜
对你违规操作无语了
2017-09-08 19:29:08
来自 PC
评论
举报