土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 丙类厂房常规消防设计

丙类厂房常规消防设计

发布于:2017-08-31 08:19:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

2007年新建一个园区,园区采用生产和消防合用管网,一次水池2000m3,其中包含1000m3的消防用水。采用恒压供水(管网末端不低于0.2MPa),3台同型号水泵(流量144m3/h,扬程42m)供水,目前生产用水约100m3/h,1台泵启动。当出现火灾管网供水量不够时,3台泵依次启动。此项目已通过消防验收。 2017年在此园区改建项目,丙类厂房。考虑节约成本,室外消火栓利用已有消火栓,本设计只针对室内消火栓系统进行改造。根据消防给水及消火栓技术规范,本项目室内消火栓系统为独立管网,采用高位消防水箱。

问题一:是否能不设消防水池,直接从已有两路供水环形管网不同的两根管道(DN200)直接吸水?

本项目距消防水池500m,且已有道路和建筑,费用太高。规范5.1.14当存在两路供水且允许消防水泵直接吸水(此园区为我公司独用,供水量满足生产和消防同时用水,且本项目供水点压力大于0.2Mpa),规范6.1.12为市政管网,是否可以参照。

问题二:本项目高位水箱只能放在地面,增加稳压系统是否可以? 12m3的高位水箱放在地面,通过稳压泵保证最不利点静水压不小于0.15MPa。

问题三:稳压泵选型。

室内消火栓用水量为20L/S,稳压泵的流量选择是否为20L/S,否则不满足室内消火栓用水量。稳压系统有稳压罐,有效容积选450L。当稳压罐稳不住,通过稳压泵来稳压,稳压泵启动10S就够了,这个启动时间太短。大流量稳压泵可行吗?或者2台20L/S稳压泵1用1倍,再增加1台1.11L/S的小泵,稳压罐稳不住了,先用小泵,稳不住了开启大泵。这样感觉有点消防泵的感觉。

问题四:消防泵的选型。

园区供水量够,生产需要0.2Mpa,消防(新规范至少需要0.5MPa),为保证生产,管网供水压力为0.2Mpa,这样造成消防供水压力不够。想利用已有管网抽水,消防泵选型流量20L/S,扬程0.5Mpa。


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1504571177793
    感谢楼主分享啊
    2017-09-05 08:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • gyqxaz
    gyqxaz 板凳
    问题四:如果双泵串联系统,两泵之间是输水管道,输水管内有生活生产用水,不符合规范要求。假如可以串联,加压泵的流量是20,扬程要减去0.2mpa
    2017-09-04 15:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防怎么计算,求大神告知

请问哪位好心人有消防计算公式及计算过程书啊,发我一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10