土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 喷涂、电镀废水处理调试难题

喷涂、电镀废水处理调试难题

发布于:2007-12-25 19:49:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
想高手不吝赐教。
我在台州调试一个喷涂废水工程,其中COD 700mg/l,P 25mg/l
依次投药NAOH,CaCL2,PAC,PAM,其配制浓度分别为30%,30%,20%,0.5%。
但是混凝效果不够好。
其搅拌快转速150rpm,慢转速为50rpm。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hyh77520
    hyh77520 沙发
    改用石灰后效果应该会好很多的,同时检查下现场情况,像混有气泡或是其他的原因
    2009-07-06 11:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • yangxiangzheng
    转速快了。。。。。。。。
    2009-07-02 17:08:02

    回复 举报
    赞同0