散热器采暖,埋地的干管都不允许有接头,散热器与埋地干管连接有接头的地方都预留有施工槽,避免接头被埋在垫层里,但是循环的干管总有几个弯头是埋在垫层里的,这些弯头如何处理呢?
埋地管采用的PP-R管。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tedaczd
    tedaczd 沙发

    不允许任何形式的接头,包括热熔和焊接。应采用具有延展性或者说柔性的管材,整根管敷设,必要的接头(如连接散热器、阀门)必须不能埋入垫层。管材可以采用PE-X、PE-RT、对接焊铝塑复合管等。PPR管最好不用,事故较多。

    2018-02-07 14:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • 青清苍野心

    热熔连接的管件直埋没有问题吧,你们的支管用的是什么


    2018-01-29 11:12:29