土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 洁净室静压差的测定

洁净室静压差的测定

发布于:2017-08-29 15:54:29 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]

盈蓝技术

1、静压差的测定要求:
首先,静压差的测定是洁净区内所有的门全关闭状态下进行的。
第二,应从洁净度高到洁净度低的房间顺序进行,一直到直通室外的房间。
第三,测管口设置在室内不受气流干扰的地方。
第四,所测数据应精确到1.0Pa。

2、 静压差的测定步骤:
首先,是将洁净区内所有的门全处于关闭状态下。
第二,用微压差计测量洁净室之间,洁净室和走廊之间,走廊与外界之间的压差。
第三,记录在案

3、静压差测定用的仪器:
静压差测定一般采用的仪器为YJB-150型补偿式微压计,倾斜式压力计,精密指针式压力计或灵敏度小于1.0Pa的其它压力计。

4、 合格标准:
首先,不同级别的洁净室(区)与非洁净室洁净室(区)之间的静压差应不小于5Pa。
第二,洁净室(区)与室外的静压差应不小于10Pa。
第三,对于洁净度等级严于5级的单相流洁净室在开门时,门内0.6m处室内工作面的含尘浓度应不大于相应级别的含尘浓度限值。


  • xiaoluobao715
    xiaoluobao715 沙发

    谢谢楼主资料分享
    2017-09-03 18:37:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

城市规划设计

返回版块

15.37 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高档酒店建筑的声学问题及其解决办法

高档酒店建筑不仅对声学环境要求较高,而且功能多而复杂,声学设计工作量大、內容繁琐。但五星級酒店的建设应有声学顾问参与,酒店建筑须经过专业的声学设计也已成共识。本文就高档酒店建筑的声学设计做一介绍。 一、现代酒店特点---高层、靠近交通干线 现代酒店的建筑特点及地理位置因素決定了酒店环境必然受到來自交通噪音、环境噪音等各方面的干扰。 二、相关声学标准