按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?

全部回答(12 )

  • lcdlyj

    学习了,谢谢

    2018-02-09 10:14:09 来自 PC 评论 举报
  • chjs001
    继电室内采用铜排作为二次接地排,柜间用95平接地线连接后接至地排
    2017-09-05 14:52:05 来自 PC 评论 举报