多台高压28柜二次接地排之间如何处理
多台高压28柜二次接地排之间如何处理
按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?
发布于
2017-08-29 10:45:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
lcdlyj
学习了,谢谢
2018-02-09 10:14:09
来自 PC
评论
举报
chjs001
继电室内采用铜排作为二次接地排,柜间用95平接地线连接后接至地排