土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 螺杆机组冷媒管径设计的问题

螺杆机组冷媒管径设计的问题

发布于:2017-08-28 15:13:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
小弟是初学者,在做一台氟系统螺杆机组的设计。在计算冷媒管道管径时,参考了各段制冷剂的推荐流速和附属设备的接口尺寸。有两个细节需要请教一下大家:
一是,根据流速设计的管径都在DN40以上,那么管材的种类、壁厚是怎么确定的呢?
二是,管道尺寸按管径分了四段:压缩机出口到冷凝器、冷凝器到储液器、储液器到蒸发器、蒸发器到压缩机入口。储液器到蒸发器这一段设计的是DN40的管子,但所选型的热力膨胀阀的接口尺寸只有28mm,感觉管径差距较大,怀疑是管径设计或者是膨胀阀的选型出现了问题。

还请大家给讲解一下,谢谢啦。
这个家伙什么也没有留下。。。