土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构抗风柱如何计算

钢结构抗风柱如何计算

发布于:2017-08-28 13:44:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


问:单层轻钢厂房跨度30米,应设几根抗风柱?

答:间距不宜超过6米。可设4~5根。不含两端钢架柱。

问:那抗风柱的平面外计算长度可以设为3米?我的檩条间距是1.5米,隅撑是间隔布置的。还有就是我的支撑的长细比在PKPM中验算也过不去,我在网上查的是可以设为拉杆,但是2010版中我没找到在哪里可以设置

答:哪里的支撑?

问:柱间支撑

答:抗风柱的作用在于固定墙板,抵抗风荷载。侧向力由钢架本身承担,不需要设置柱间支撑。

当本身长细比不满足时,可在适当位置设置刚性系杆。


钢构抗风柱计算书









全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 也总是
    也总是 沙发

    请问计算抗风柱所受风荷载的时候,单个抗风柱的受荷范围怎么确定啊

    2020-10-26 16:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • 静修光伏
    静修光伏 板凳

    不错的资料,谢谢

    2018-05-22 22:26:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于抗震等级、抗震措施、抗震构造措施

高规、抗规中对一类场地中的建筑,要求降低一度采取抗震构造措施。 那确定结构抗震等级应该是否是抗震措施而非构造了?也就是仍按本地烈度确定抗震等级,只是在确定最小配筋率等构造措施时降低一度来考虑。 做题时题目与我理解有偏差, 求高手解答下!

回帖成功

经验值 +10