土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵自灌吸水问题

关于消防水泵自灌吸水问题

发布于:2017-08-27 21:30:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 宝欢依 于 2017-8-27 21:32 编辑

规范要求:消防水泵应采取自灌式吸水。
如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能满足规范要求的自灌式吸水要求?还是说按规范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条强制性条文规定, 消防水泵应采取自灌式吸水;
    2、消防水池埋地,消防水泵在地面上建议采用液位自动控制的自吸泵。
    2017-11-22 15:48:22

    回复 举报
    赞同1
  • netfan
    netfan 板凳

    1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条强制性条文规定, 消防水泵应采取自灌式吸水;
    2、消防水池埋地,消防水泵在地面上建议采用液位自动控制的自吸泵。

    2023-01-29 00:12:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求一个增压泵原理图,现场还带有启泵

原来只做给增压泵一用一备的控制箱,现在工地现场的情况是老设备改造,既有4KW水泵增压一用一备 又有一台气泵 向水箱里打气,这种情况 没做过。 想咨询下, 水泵和启泵之间是怎么衔接的,最开始先气还是先水 ,压力够的时候是补气还是补水。