土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 注册暖通工程师专业案例(空调部分)常考点

注册暖通工程师专业案例(空调部分)常考点

发布于:2017-08-26 22:08:26 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
1.jpg 2.jpg

1.jpg


2.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,总结的细致入微,正需要,谢谢楼主分享
    2018-11-18 08:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • lisunbao
    lisunbao 板凳
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
    2018-10-31 15:48:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剖析2014年一道关于二次回风计算的案例题

【2014-3-15】某二次回风空调系统,房间设计温度23℃,相对湿度45%,室内显热负荷17kW,室内散湿量9kg/h。系统新风量2000m3/h,表冷器出风相对湿度95%(焓值23.3kJ/kg干空气);二次回风混合后经风机及送风管道温升1℃,送风温度19℃;夏季室外设计计算温度34℃,湿球温度26℃,大气压力101.325kPa。新风与一次回风混合点的焓值接近下列何项?并于焓湿图绘制空气处理过程线。(空气密度取1.2kg/m3,比热取1.01kJ/kg•℃,忽略回风温升。过程点参数:室内dN=7.9g/kg hN=43.1kJ/kg干空气 dW=18.1g/kg hW=80.6kJ/kg干空气 )