阅读下一篇
剖析2014年一道关于二次回风计算的案例题【2014-3-15】某二次回风空调系统,房间设计温度23℃,相对湿度45%,室内显热负荷17kW,室内散湿量9kg/h。系统新风量2000m3/h,表冷器出风相对湿度95%(焓值23.3kJ/kg干空气);二次回风混合后经风机及送风管道温升1℃,送风温度19℃;夏季室外设计计算温度34℃,湿球温度26℃,大气压力101.325kPa。新风与一次回风混合点的焓值接近下列何项?并于焓湿图绘制空气处理过程线。(空气密度取1.2kg/m3,比热取1.01kJ/kg•℃,忽略回风温升。过程点参数:室内dN=7.9g/kg hN=43.1kJ/kg干空气 dW=18.1g/kg hW=80.6kJ/kg干空气 )
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报