本帖最后由 泛舟天南 于 2017-9-1 11:47 编辑
请问各位老师,今有一110kW(计算电流192A)电机,星三角启动,近电动机侧断路器A1选择In=250A断路器,电机离低压配电室比较远大概400米左右,计划低压配电室出线断路器A2选择In=315A,请问电缆我应该根据电机的计算电流选择电缆,还是根据A1,A2?选择电缆截面积,设计依据是什么?
谢谢各位老师的解答,开关大小我是按配三上选的,A2选择315A一是因为距离太长,二是想构成选择性保护,防止跳闸的时候没有配电室开关也跳。另外请问各位老师选择电动机保护的断路器时候是否就不需要考虑启动电流了(可不可以直接躲过直起动起动电流)。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报