散热器散生产厂家提的散热热性能公式准确与否,直接关系到采暖设计准确程度。时下,不少厂商夸大其产品的散热性能,给设计工作造成了不少麻烦,举一个钢制高频焊翅片管散热器为例,在64.5度散热温差下,该种散热器基管为DN20,6排管型的每米散热功率大约1400瓦,而根据不少厂家提供的公式算出的数据偏高,甚至某厂家的产品竟然可以达到2267W!如果每种设备都有这么大的偏差,让设计人如何去把握?!
提醒同行注意这个现象,也提醒厂家多讲究一些诚信,不要把工程视做数字游戏!恶意竞争的结果只能是自取其咎!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hvac001
    hvac001 沙发
    所提问题非常有意义!
    这给我们大家提了一个非常好的醒。谢谢版主!
    2005-01-09 19:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    支持!确实存在这种问题,柱式散热器每片的散热量较为透明,而一些新型产品,尤其规模较小的厂家为了市场占有率,不惜作假。
    1、设计人员应该看其散热性能报告是否权威。
    2、把散热器型号标注清楚,如:注钢制高频焊翅片管散热器X米就较容易出现问题,应该把管型也交代清楚(有的厂家为了压低价格,会在这里做文章),有条件的设计施工说明里,可将散热器的选用的型号、性能单列一表。