正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 449 人订阅
阅读下一篇
大家一起交流,讨论,经验分享!设备厂家人员、施工人员、设计人员、实习人员均可加入!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句你这是夏天最不利的情况了,如果在过度季节之类的,室外的新风温度不是太热的话,有可能预表冷段就已经能将新风处理到12度的出风了,预表冷段的制冷量还要调小才行.如果预表冷段不装,我觉得不节能.我的预表冷段是处理到室内等焓点的,再表冷是处理到12度.
回复 举报
回复 举报